    Добрый день. Прошу помощи.
    Вчера запустили солнечную СЭС на 10кВт. Все рабатало.
    Сегодня после обеда инвертер выдает ошибку grid missing. Куда смотреть и что бы это значило?
    П.С. Сегодня проводились работы на крыше. может что-то повредили?
     
  2. house4u

    house4u Администратор Команда форума

    Симпатии:
    996
    Из:
    Одесса
    Grid missing - насколько помню, это инвертор не видит сеть 220/380В. Т.е со стороны AC а не DC проблема. Скорее всего, выключатель на самом инверторе или в каких-то щитках защиты что-то выключили и не включили обратно.
     
  3. Slawka

    Slawka Новичок

    Симпатии:
    0
    Из:
    Днепр
    Да, отсутствует гор.сеть, или параметры гор.сети вышли за рамки дозволенного.
     