реклама:

Контроллер солнечного коллектора - NANO

Тема в разделе "Контроллеры house4u", создана пользователем house4u, 2 авг 2016.

  1. house4u

    house4u Администратор Команда форума

    Симпатии:
    995
    Из:
    Одесса
    Может в этом проблема. Т2 должен быть внутри бойлера... В нижней его части.
     
  2. Bodya

    Bodya Житель форума

    Симпатии:
    111
    Из:
    Івано-Франківськ
    нажаль Т2 в мене не може бути всередині, бо є тільки один отвір під гільзу і він посередині бойлера.
    image.jpg
    Варіант 1 - спробувати зняти фланець внизу, приліпити до дна датчик і так закрити. Маю на увазі всередині бака, там де катод і тен.
    Варіант 2 - ставити Т2 у гільзу посередині бойлера
     
  3. house4u

    house4u Администратор Команда форума

    Симпатии:
    995
    Из:
    Одесса
    Да, у вас змеевик большой греет сразу весь бойлер. Поэтому вставляйте его посредине бойлера.
     
  4. Bodya

    Bodya Житель форума

    Симпатии:
    111
    Из:
    Івано-Франківськ
    То також туди?
     
  5. house4u

    house4u Администратор Команда форума

    Симпатии:
    995
    Из:
    Одесса
    Т0 - на выходе из бойлера! Выход теплоносителя из бойлера, это должен быть Т0. Вот стандартная схема. Только Р2, Р3, Р4 - здесь не правильные (это схема от меги)
    shema 1.jpg
     
  6. Алекссс

    Алекссс Житель форума

    Симпатии:
    130
    Из:
    Днепропетровск
    F5 :):):) - так точно )))
     
  7. Bodya

    Bodya Житель форума

    Симпатии:
    111
    Из:
    Івано-Франківськ
    Поправив так:
    image.jpg
    тільки Т2 в гільзу вставив, а Т3 і Т0 до труб примотав, що не є правильно, але я так зрозумів що ці два датчики суто на підрахунок виробітки працюють.. ?

    Також сьодні з розподільчої коробки випиляв компактний корпус під контроллер:
    case1.jpg case2.jpg case3.jpg case5.jpg case4.jpg
    Висверлів дирки під кабелі, для вентиляції, тільки дірку під гніздо USB трохи не попав :(, але не біда, поправлю якщо буде потреба в ньому. Так як вся память зайнята, то нових прошивок напевно не буде..?
     
  8. Алекссс

    Алекссс Житель форума

    Симпатии:
    130
    Из:
    Днепропетровск
    Т2 и Т3 не влазут в одно гнездо ? У меня на моем косвеннике датчик глубоко внутрь залазит , можно наверное и второй запихнуть.
     
  9. Bodya

    Bodya Житель форума

    Симпатии:
    111
    Из:
    Івано-Франківськ
    @house4u - що означає помилка коли на диплеї висвічується буква k, контролер пищить, дисплей мигає і горить червона лямпа? :)
    error.jpg
     
  10. house4u

    house4u Администратор Команда форума

    Симпатии:
    995
    Из:
    Одесса
    Это либо потеря датчика Tk, но судя по фото датчик есть, либо выход датчика за установленные пределы. Какие значения стоят в пункте "СИРЕНА"?
     
  11. Bodya

    Bodya Житель форума

    Симпатии:
    111
    Из:
    Івано-Франківськ
    Стояло все по замовчуванню:
    Т2, Т3 - від -65 до 90
    То - від 5 до 90
    Тк - від 5 до 95
    Напевно Тк десь проскочило 5С і спрацювала сирена. Поставив 2С і все ок! Дякую! :drinks:
    В системі вода і сьодні синоптик передає нуль на ніч, антизамерзання включено, бойлер включив в розетку - має бути все ок :)
     
  12. house4u

    house4u Администратор Команда форума

    Симпатии:
    995
    Из:
    Одесса
    Тут недавно размерзлась так система у форумчанина. Советую поставить более высокие значения для функции антизамерзания. К примеру не 2 и 4, а 4 и 6 или 6 и 8. У вас трасса короткая, 4 и 6 думаю будет нормально.
     
  13. Bodya

    Bodya Житель форума

    Симпатии:
    111
    Из:
    Івано-Франківськ
    Поставив, ще раз дякую!
     
  14. house4u

    house4u Администратор Команда форума

    Симпатии:
    995
    Из:
    Одесса
    Ну що, система "переночувала" нормально? :)
     
  15. Bodya

    Bodya Житель форума

    Симпатии:
    111
    Из:
    Івано-Франківськ
    Так, все добре :) Сьодні трохи є сонце, працює нормально. Цього року навесні погода дивна. Ще на цю ніч передають +2С, дальше до осені сподіваюсь з заморозками проблем таких не буде.
    Я ще тут згадав собі, що в ніч перед тим як в мене потік малий колектор - також були заморозки. Настройки стояли по замовчуванню. Сирена була виключена. Малоймовірно, але як варіант припускаю що міг підмерзнути і звідси протікання.
    Зявились 2 питання: :)
    1. Датчик Тк до контролера в мене подовжений на 6 метрів кабелем для компютерних мереж (напевно не мідним), підключений через одну пару. Може бути похибка в температурах через таке подовження?
    2.Якщо в мене немає розходоміра і байпас не реалізований то чи можна датчик Т3 забрати з бойлера і поставити в інше місце, де мені цікаво бачити температуру на дисплеї (наприклад засунути в корпус колектора)? Він не буде впливати на правильну роботу насоса або системи в цілому?
     
  16. house4u

    house4u Администратор Команда форума

    Симпатии:
    995
    Из:
    Одесса
    Да, мог и подмерзнуть. Учтите, на высоте температура всегда меньше, чем возле земли. У вас вроде 5-й этаж?

    1. Тут лучше соединить как можно больше жил вместе, чтобы увеличить сечение кабеля и тем самым уменьшить его сопротивление.
    2. Т3 влияет только на остановку насоса Р1 при достижении Т3-МАКС, ну и СИРЕНА на нем тоже настраивается. Также, расписание бойлера тоже можно включить либо на Т2 либо на Т3.
     
  17. pashkis

    pashkis Интересующийся

    Симпатии:
    1
    Из:
    Kretingos r.
    вопрос умельцам , управляем 12DC насосами. какое реле впаять ? мож кто сталкивался
     
  18. Depesh

    Depesh Житель форума

    Симпатии:
    181
    Из:
    Зона АТО
    Вопрос вызывает недоумение. Сразу столько встречных вопросов в голове: а зачем впаивать, если оно в контроллере уже есть? Что значит "управляем"? Это просто вкл/выкл? Туда, куда впаиваем какое напряжение для включения реле будет подаваться?
    Если надо ответ прям сейчас и кратко, то отвечу - реле нужно маленькое
     
  19. pashkis

    pashkis Интересующийся

    Симпатии:
    1
    Из:
    Kretingos r.
    Сорри ступил, признаю. Контроллер покупал давно для бассейна, вчера устанавливал, подключал насосы по старой системе (имеется еще большой контроллер управляет домом, автору плюсов в карму ибо штука зачетня и все летает).
    Кароч прошлепал что 12 в надо втыкать в 220 гнездо и раздавать с P1. Сорри, но вопрос остается, понятно что сейчас Омрон коммутирует 12в/5А нагрузку, но надолго ли его хватит? ибо плоские панели сейчас лежат на уровне бассейна и какбе толкать воду сильно не надо. но на следующий год собираюсь поднять панели на крышу +3-4 метра выше бассейна и увеличить до 4 панелей (в Литве холодно) нагрузка варастет, не сдохнет ли реле? мож кинуть на все на Р2 там релюха бронебойная.

    И вопрос автору, вот мне нужно тольк 2 датчика, как заглушить остальные чтоб не нервничал контроллер , ну и эстетичиски чтоб бороду не создавать.
     
  20. house4u

    house4u Администратор Команда форума

    Симпатии:
    995
    Из:
    Одесса
    Если omron коммутирует 2А (по заводу), то это вне зависимости от напряжения. Нет разницы - 220В или 12В. Но оно отключается, только если напряжение переменное. Если надо больший ток или постоянное напряжение, то просто возьмите любое промежуточное реле с сухими контактами на 220В и все. Чтобы заглушить датчики, снимите крышку, и подключите постоянные резисторы 10К вместо датчиков. Контроллер будет показывать в районе 22с постоянно.
     
реклама:

Поделиться этой страницей